朋友打算在排气管道打个眼, 用软管接过去, 可行吗?
空调排水口堵塞, 试了液体和蛇都不行, 下面的接口也打不开
所有跟帖:
• 上個片,否則無的放矢 -松涛孤雁- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:02:10
• 加了接口照片。 现在是想打开这里但打不开 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:05:58
• 不是有個cleanout plug嗎,擰開清理? -松涛孤雁- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:25:12
• 这儿现在生锈拧不开。 请外面plumber一般会要多少钱? -ltybywm- ♀ (44 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:26:41
• 買除鏽劑,跟店裡的人講,他們會告訴你用什麼產品 -松涛孤雁- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:27:50
• 要用兩件工具,一件大工具控制鐵管不要傷了整條管道 -松涛孤雁- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:29:41
• 除锈剂是倒到管道里? -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:32:57
• 外面噴到锦鏍絲位,等些時間它自然會滲透,產品有說明 -松涛孤雁- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:35:40
• 不要考虑其他了,设法拧开螺丝,这是最佳选择,大不了耐心点,防锈剂多渗一下 -武疯子- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:45:03
• 除锈剂英文名字? -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:50:48
• 有很多种,这个review比较好 -武疯子- ♀ (407 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:56:09
• 一般涂上多久起作用? -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:12:11
• 看锈蚀的程度和部位,这个螺丝是下向的, -武疯子- ♀ (95 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:17:15
• 觉得不是大问题, 但请人又担心太贵 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:54:01
• 应该不需要请人,至少先拧开那个螺丝再决定请不请人 -武疯子- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:57:25
• 现在就是拧不开发愁 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:58:45
• 从图上看还没有apply除锈剂,没滑丝就有希望,滑丝了也有工具,至少试过这一步再看需不需要请人 -武疯子- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:04:46
• 拧开以后内侧面再apply除锈剂,换一颗新螺丝 -武疯子- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:07:36
• 这是要把sewer的臭气引到空调去吗? -味苦- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:10:20
• 通了以后拧回去,那道弯不是还在 -武疯子- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:13:44
• 看贴不仔细。这是排气管,堵的不在着 -味苦- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:36:58
• 除锈剂同时买一套这个。 -武疯子- ♀ (449 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:11:36
• 找专业人弄,为嘛自己瞎鼓捣?再弄坏了更麻烦 -JAN2009- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:02:45
• 我在外地。 朋友也算半个专业人士。 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:07:34
• 这照片上是什么东西?不是空调的部分吧? -味苦- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:13:21
• 这是toilet接口。 空调排水管接到这里。 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:18:42
• 不要改動下水結構,直接從空調引出新管 -松涛孤雁- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:26:48
• 现在朋友计划引出新管接排气管道, 我不懂所以来问。 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:29:08
• 更不能接排氣管,廢氣能進房間 -松涛孤雁- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:30:50
• 朋友一直说没事, 我担心以后卖房是个问题 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:33:48
• 有事沒事得先到code enforcement dept問清楚 -松涛孤雁- ♂ (89 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:38:22
• 不知道是怎麼樣的空調,排水系統本來就是應該獨立排出室外 -松涛孤雁- ♂ (86 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:34:04
• 两个人都试过, 说是上面部份应该不是问题。 -ltybywm- ♀ (252 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:22:01
• 出租房不能DIY, 租客有權不交租,只有請專業人士,快而且合規,房租報稅算一算,真不值得拖拉 -松涛孤雁- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:41:57
• 不要乱接,把小事搞大。原来空调是怎么接的,堵在哪? -味苦- ♂ (75 bytes) () 08/17/2019 postreply 08:34:40
• 原来是一个管子直接下来, 接到toilet下水道 -ltybywm- ♀ (53 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:06:19
• 是什么管子?估计堵在哪? -味苦- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:08:38
• 是铁管 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:15:17
• 估计堵在照片的位置 -ltybywm- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:16:12
• 空调下水管应该很细,动那个容易。锯了+通了后,换1段PVC就行了。 -味苦- ♂ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:38:30
• 应该是先控制上面不要下水,把这一段拆了,看看能不能通,然后这一段买接口的零件,再重新修好。 -40er- ♀ (0 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:23:57
• 我去年自己弄通的,在空调里有一个接水盘, -179cm- ♂ (249 bytes) () 08/17/2019 postreply 09:51:15