这个报价公司可以放弃

来源: lazymonkey 2021-08-03 17:45:08 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (644 bytes)
回答: 换空调管道(air conditioner duct replacement)kathyzh2021-08-01 09:29:28

你要求增加return duct 在每个房间,要考虑实际情况,不十分清楚你房子的结构,若设备在地下室,两层屋,难度不小。若layout在attic,是可以做的。

关键是要考虑一个重要因素是否超过了设备的设计要求,管道总静压total ESP, 若过高的话,需要增加return duct;增加return duct 的一个主要原因是延长设备的年限,让人感到更加舒服。

这个公司在没有做return grille 的 风速测试情况下,就得出更换全部管道,是极不负责任的。记住return grille的风速最好控制在 300 FPM