但是电闸没有一个跳开的。
但是电闸没有一个跳开的。
• 试试浴室里面的gfci 插座,按一下reset button -OrganicFarmer- ♂ (0 bytes) () 04/29/2018 postreply 05:15:49
• 老房子,没有gfci 插座。 -中楠海智囊团- ♂ (0 bytes) () 04/29/2018 postreply 06:13:20
• 把总电闸和这部分的电闸全部先搬到Off,再重新搬到On -红玫瑰999- ♀ (0 bytes) () 04/29/2018 postreply 06:13:39
• 也做了。 -中楠海智囊团- ♂ (0 bytes) () 04/29/2018 postreply 07:05:54
• 再试几次,搬回去之后等几分钟再搬回来 -红玫瑰999- ♀ (0 bytes) () 04/29/2018 postreply 07:06:56
• 又试了, 而且用电压表测了,每个fuse都有output。 -中楠海智囊团- ♂ (0 bytes) () 04/29/2018 postreply 07:39:25
• 按你的描述,问题应该就是在闸这里,别着急,再试试不行找个电工来 -红玫瑰999- ♀ (0 bytes) () 04/29/2018 postreply 08:25:36
• 谢谢。 -中楠海智囊团- ♂ (0 bytes) () 04/29/2018 postreply 10:52:44
• 有可能某处线头连接松开了,造成下游所有开关、插头都断电。 -ProfessionalEngineer- ♂ (549 bytes) () 04/29/2018 postreply 17:30:09
• 是, 在线路全好的时候做比较容易。 -中楠海智囊团- ♂ (0 bytes) () 04/30/2018 postreply 15:45:19
• 买个测试插座,逐个测一下 -fuz- ♂ (499 bytes) () 04/29/2018 postreply 19:42:01
• 试了, 对已经断电的插座没用。 -中楠海智囊团- ♂ (0 bytes) () 04/30/2018 postreply 15:47:15