一个single house 改的两家庭房子,一层是一家。
有一个楼梯通到二楼的一家。二楼的这家还需要第二个逃生通道吗?还是窗户就可以了。请问一般fire code对这种样子的老房子是怎么要求的?请教懂行的大师们给说说。
一个single house 改的两家庭房子,一层是一家。
有一个楼梯通到二楼的一家。二楼的这家还需要第二个逃生通道吗?还是窗户就可以了。请问一般fire code对这种样子的老房子是怎么要求的?请教懂行的大师们给说说。
• 二楼需要在外面装逃生梯。至于什么样的规格能满足CODE需要自己去打听。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 10:34:07
• 多谢。我也觉得应该有两个出口。可这里一些老房子可能是单家庭改的多家庭、只有一个楼梯通到二楼的unit,或者阁楼的第三个unit。 -mimibird- ♀ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 10:43:42
• Town里C/O怎么通过了? -mimibird- ♀ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 10:44:41
• 逃生梯$50。小意思,这都不是事 -rapidestate- ♂ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 11:57:39
• 你那是游泳池的梯子吧。。。。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 12:23:13
• amazon有50的,你自己搜 -rapidestate- ♂ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 14:38:21
• 即使。检查的人说三道四就给他两个耳刮子 -sweetptt- ♂ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 14:27:17
• 厨房也不符合code 吧 -julie116- ♀ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 13:56:30
• 大家都挺幽默,$50的梯子需要永久固定在外墙上吗? -mimibird- ♀ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 15:42:42
• 新的fire code jan 1st ,2018正式实施。 -sweetptt- ♂ (0 bytes) () 01/16/2018 postreply 17:00:06