转一个以前发的plumbing mistakes , 万一有借鉴价值

来源: 移花接木 2017-08-15 17:37:55 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (25299 bytes)

本帖后记: plumbing inspection 已经结束,inspector 对我工作的评价是,excellent, awesome

首先澄清一件事:在加拿大,业主有权利在自己的property做任何符合规章制度的工作,而不需要任何license, 完全合法, 但是如果干活不符合规矩出了问题自己负责。如果没有license的人帮助别人干了专业要求的工作,这是需要负法律责任的情况。 请问露露是不是大澳屯换灯泡都必须是持牌电工? 我可以在我自己家里增加断路器而不需要请电工。

Plumbing虽然我从没做过。有这样一个短语 EWB(engineering without border)顺便捎带另一个engineering短语 kiss (keep it simple stupid) . 虽然我只是电器工程专业,但这种sense 可以用在各行各业. 经过一段时间考虑,我了解的建筑的最基础知识,提高我的美学知识,觉得这一切我自己都能做,还有一点我可以有理由买很多工具,都是我心爱的玩具,否则哪来的这个好机会?所以我的出发点不是说为了省俩钱,而是性趣。

下一步是怎么干, 欲借嵯峨列出的那些条款我都能背下来,我也见过某些装修过的地下室,即不合法也没有美感,就好象随便圈出了房间吧别的地方剩下,又好像只为了出租挣钱,不合法为什么还能建?自己偷偷干没人举报,即使可以完全合法很多人也不愿意申请建筑许可,为什么? 申请费是一方面,小钱,每平方尺装修面积5.5刀,完成了要重新评估房产价格涨地税。我的想法是这样既然规章要求,我应该去做,我把检查看作对我工作成绩的肯定,可以纠正我的错误,是我学习的机会儿而不是负担,至于涨地税? 有些郁闷,大原则面前小聪明就省省吧。即使要雇人干,我也必须要对整个过程进行掌控,

我的目标是专业化设计专业化完工,同时请不要迷信专业这两个字,专业的本意并非指高质量而是靠这个谋生,我这里的专业的意思不是靠这个谋生而是高质量,我非本专业但怀有对此工作非常尊重的专业态度,我了解工作的难度,了解我能做什么不能做什么,从设计开始,申请建筑许可非常简单,手画个草图就可以,但我现学的一个3D设计软件,做了设计图,同时尽可能多的了解建筑code。比如要住人的房屋必须要有legal egress, 美国有些地方比如宾州,没有egress, 是不可以建卧室,但可以建office, 我以此做参考,在office里设计了一个closet, 再一想不妥,有closet不就成卧室了吗, 我就拿着两个设计图去city申请,我们这里还有新的规章,没有egress就不能有带门的房间, office 也不行,可以装修成开放空间,但可以把家具放进去,好啦我就有两个开放的recreational area了, 即使不装门,我也尽可能做的周到些,在那个可以装门的位置,留一个标准双门的 rough in 开口,以备以后有机会再改造时, 可以直接装门上去,egress是要求独立出入的门,或达到一定尺寸的窗户。根据我的设计,我需要做framing与plumbing inspection, 因为builder已经做了完全的insulation, 我不需要改动heating. 因为我重新布线,city要求我做electrical inspection,如果只连些新灯甚至不用inspection. 但electrical inspection 属于esa, 需要额外付钱,今天打了电话申请工作许可,213刀/(11-40)灯与插座,可以去他们网站上阅读electrical code, 这部分工作应该是我最擅长的,但我非专业电工,还需要仔细参考code。

我framing已经完成,说一下我的手艺,我仔细测量,我的墙面比builder做的墙更好,举例,角上都很方,有个天花板中间的soffit,14尺左右长,每一侧分两节装上去装好后我测量到一面与之平行墙的距离,两头只差1/8“。 我先给framing inspector 打电话,什么时候可以检查,他要求我做完plumbing与electrical 后再找他,否则,回头布线或管道再把支撑梁切个大口子。那我又给plumbing inspector 打电话,虽然我还没完成,但我想问他什么状态就可以检查,我肯定不用把马桶装好再叫他。电话聊了一会儿,他忽然说电话里说不了太多,你离的不远,愿不愿意我去看看你干的活,那还有什么不愿意的? 

能耐心看到这里的xdjm我这里先谢了,下面有图是好玩的部分了。

他来了以后,对我的完成的吧台下水部分手艺表示很赞赏,似乎有些奇怪这么简单点事要问他什么问题,并且非常称赞我的工地organize 非常好,然后请他如厕,这才是关键所在这里他发现了两处错误。

1. 这是我昨天做的,我的用意是用一个double Wye, 上联马桶,中联马桶的wet vent. 之所以叫wet 因为这跟管同时还是sink的下水管,里面会有水。下联 shower.之所以选双Wye是因为地方紧一个接头可以连3个,省地方,当时脑子闪了一下会不会与code冲突,但因为想不出什么不合理的地方就这么干了。他告诉我这是不允许的,这个结构排水没有任何问题,问题是如果管路堵塞,疏通时fish tool,可能会走错道,不往下走而拐到另一侧,这个结构只允许在垂直面用,我需要用两个叠加的单Wye, 我还担心是否空间足够,然后想起,另一个Wye可以用2”要小的多。
     
  20170717_113323  
     
2. 这是修改的示意,一个大双Wye变成一大一小单Wye, 完全没有问题,这就是有inspection 的好处与害处,好处是有人教你正确方法,他不仅纠正我的错误,还给我原始的plumbing提出更好的建议,真是great Canadian. 害处是必须改正没有检查就能蒙混过去,一搬也不出问题。这对我根本不是问题,我只是dry fit,原件拆下来退还给home depot, 换新的。
     
  20170717_123334  
     
3. 这是另外一个错误,垂直方向的管是sink 的 dry vent, 只有空气,水平下水管是sink的排水,plumbing code 规定,任何有p trap的 fixture 必须有vent, 5尺之内可以共享,五尺之外要有自己独立的,这个就是为这个目的特意接的,这不是问题,问题是vent 与排水管不仅有距离规定,还有角度规定,vent 与排水口最大拐角135度,这里我有两个90度,超过了,他告诉我可以把最后那个改成45度,把vanity装上谁也看不到里面的斜管,这事我才不愿意干,我这么disciplined人,一定要完美,虽然我只是双子,但我觉得我更像处女座,我把那个vent挪到两个90之间,就都完美了,虽然多费点事,但因为我还没glue任何东西,这都不算事。
     
  20170717_113338  
     
 
 
 
 
 

 因为我的淋浴与中间vent距离超过5尺,我也单独给它接个vent, 他告诉我这个没必要,原因是2寸管允许更长的距离,5尺是1 1/2管路的要求,接上了肯定更好,没问题。 除了这两处错误其它都符合code, 手艺比专业plumber 不差。 plumbing inspection 要用air pressure 检查是否有泄露, 那是检验我的手艺的真正时候,有了他盖的红印,我今后如果把房子卖了,也会心安理得的。从开始申请到现在,我们镇政府服务都非常热情,今天有幸遇到这么个great Canadian我更觉得我做的是正确的。他甚至对我完工前寻求咨询的做法表示欣赏。

他也提到了见到无数房子被人改成危房。 告别时我问他: Am I the only fool applying building permit?  hehe, lot people r sneaky, I want discipline到此,前面还有海量的工作等着我,我会按部就班,质量安全第一完成它。欲借嵯峨 -多谢你的冷水, 要不我脑袋一热没准不知天高地厚明天要去挑战阿法狗。

-欲借嵯峨老兄(?? 先这么称呼着,谁让你关心我了), 假装姐,小金人老弟,作为同乡我没给你们丢太大的人吧。

最后补一张完成检查后重新灌完混凝土的最后结果, 那位有兴趣说一下那个淋浴下水管上用的硬纸板是干什么用的?

补一张3D设计模型

所有跟帖: 

先赞后看 -一笑拉- 给 一笑拉 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:38:48

这才是本坦的正帖。 -5678910- 给 5678910 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:39:09

牛人 -renscrape17- 给 renscrape17 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:39:48

通过地下室装修工程我学习了很多framing, plumbing, electrical相关的code;对粗活感兴趣的朋友希望能 -移花接木- 给 移花接木 发送悄悄话 移花接木 的博客首页 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:40:03

确实牛啊!都是自己动手的,我只能自己动嘴,让别人动手了 -mickey222- 给 mickey222 发送悄悄话 mickey222 的博客首页 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:41:49

好看,牛人。我要收藏学习,谢谢你分享经验。 -Hannah2006- 给 Hannah2006 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:43:29

您真是个认真细致的人!相信这个帖子会帮到不少正在做这个的同学。 -cdwb- 给 cdwb 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:45:28

这个真的必须小心,下水管90度拐弯,普通90度的弯头不允许用,听着邪门吧code真是这么要求的 -移花接木- 给 移花接木 发送悄悄话 移花接木 的博客首页 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:50:13

我存下来慢慢学 -mickey222- 给 mickey222 发送悄悄话 mickey222 的博客首页 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:54:11

有些工作自己干不会着急完工收钱,可以慢慢的把活做细致。 -人生不止眼前的苟且- 给 人生不止眼前的苟且 发送悄悄话 人生不止眼前的苟且 的博客首页 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:51:50

看不懂也要赞。 -七把叉叉- 给 七把叉叉 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:52:23

非常diy.赞! -126110- 给 126110 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 17:58:58

-cavaaller- 给 cavaaller 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 18:24:14

你们加拿大好像墙架和水泥地面接触的那条2x4不必用treated。 -易木- 给 易木 发送悄悄话 易木 的博客首页 (0 bytes) () 08/15/2017 postreply 20:57:13

与水泥地面接触的需要用pressure treated, 或者用塑料隔开,我用的最厚vapor barrier膜,就是Insul -移花接木- 给 移花接木 发送悄悄话 移花接木 的博客首页 (137 bytes) () 08/15/2017 postreply 22:04:47

Vent 上方应该接到什么地方?不会就是一个开口吧 -OnStrike- 给 OnStrike 发送悄悄话 OnStrike 的博客首页 (0 bytes) () 08/17/2017 postreply 10:56:57

-fonsony- 给 fonsony 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/19/2017 postreply 14:24:45

是兴趣,不是性趣 -有码无门- 给 有码无门 发送悄悄话 有码无门 的博客首页 (0 bytes) () 10/19/2017 postreply 21:20:25