也说水锤,12寸管子,做起来好像比捐精要容易。 (图)

来源: 2009-12-03 10:33:02 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:


这张图就说的是12寸的防水锤的管子了,为这个东西大家争论了一下,然后原帖就被口水帖淹了。 这个12寸管子是不是有效:是 是不是必须装: 不是 水站是不是必须装:必须(大家伙) 什么时代装的:上个世纪 何时装: 建房第一次通水前 现在用不用: 最好不用 很多的人家没有这装置,很多的人家有。有无都对。 水锤的产生原因就是水流过快,出水口关上过猛,开关关上时水流继续前冲,这个压力导致对管壁的挤压,现象就是管子振动,移位,你听到咚的一大响(或是其他杂音)。这非常不好,会导致管子破裂,然后就是拆修,没个1000大洋别想有结果,房子还会一塌糊涂,霉菌滋生――――。 所以很多的水公司以此吓唬百姓,让你装减压装置或是water hammer arrestor,以此为生。 但是很多的人家就根本没有这个,一样挺好。 如果你住的社区的供水好,压力稳定,没必要装,将总闸调小水流就行了。 现在的房子管线的布局至关重要,布的好就没有水锤现象。 防止水锤最重要的不是减压装置或是water hammer arrestor,而是布局,长直管子容易出水锤,弯头多的不容易出水锤,不同尺寸的管道使用容易出水锤,同一尺寸的管子不容易。铜管容易出,因为很难变形,新型的pvc管子就不容易产生水锤。 如果你家是跳高9尺,有冷水管子从地下室一通到二楼的master bathroom, 你的冷水管子会非常容易水锤一把。 骤然关水或是改变水的流向,都是水锤的产生原因 还有洗衣机,抽水马桶等有可以自己关上水的阀门的,容易产生水锤。洗澡的时候淋浴突然换成盆堂,你会听到咚的一声,那就是水锤。 所以缓慢关水,换水就可以避免水锤。 水压是水锤产生的根本原因,如果供水站的减压装置坏了,你家就要小心,不然就是装了arrestor也有水锤。 一般来讲,家里的水压要低于40psi,就不会有水锤,一般的社区的水压不会超过60-80psi,如果在水表后测压高于40psi,你要拧小总闸,或是装减压装置,请自来水公司做。 掉过头来说,那个12寸有用没有,有。但是为啥现在不主张装? 有用,是暂时的有用。在第一次通水的时候,会密封一节空气在那个12寸管子的上段,起到减压作用。由于天长日久,水流波动,这段空气柱就会消失,水锤就会出现。你要定期reset,就是:关总闸,将房子里面最低位置和最高位置的水龙头打开,防水,进气,关水龙头,开总闸。 这样长期以来,12寸管子里就会有霉菌和细菌滋生,变成健康杀手。所以最好不做这个12寸的管子,要买带阀门密封的那个短家伙。品种很多。 现在多推荐水表后面的减压阀,有带压力表的,很好用。这个应该是新家的标准件。 如果你家水压大,装软化水的时候就要加水压表和减压阀,就是下图。