暖气的温度达不到设定温度

来源: 于成龙 2023-01-08 11:53:17 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (535 bytes)

我家里的暖气是燃天然气的,2017 Goodman的。这两年发现冬天特别冷的时候温度升不上去。目前温度只能设在67F,如果设定温度高于这个温度,就会一直运行,屋子里进气口的噪音很大。之前只能设在69度,这几天降温,69F维持不了,风一直吹,却升不到设定温度,只能把设定温度降到67.

我去车库看了一下,发现炉子里火的燃烧是间断性的,风扇是持续运行的。请教这可能是哪方面的问题?

所有跟帖: 

燃烧间断有很多原因,例如各种保护;达不到设定温度是系统设计不良 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (269 bytes) () 01/11/2023 postreply 10:33:04

多谢多谢, -于成龙- 给 于成龙 发送悄悄话 (580 bytes) () 01/12/2023 postreply 08:14:38

进气口噪音大?是什么样的噪音? -880606- 给 880606 发送悄悄话 (417 bytes) () 01/23/2023 postreply 21:23:17

多谢多谢,是进风量太大形成的,温控器的设定是auto,应该是风机转速的问题。 -于成龙- 给 于成龙 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/28/2023 postreply 11:51:46

控制器有问题。照理温度没达到设定的数字,炉子的火会一直烧。有些炉子的火和风扇由thermostat 分开控制,那要检查这 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (112 bytes) () 01/24/2023 postreply 10:34:50

多谢多谢,看起来得找人检查一下了。 -于成龙- 给 于成龙 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/28/2023 postreply 11:53:06

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”