GFCI跳起

来源: chinomango 2020-01-19 15:47:36 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (557 bytes)
本文内容已被 [ chinomango ] 在 2020-01-19 15:55:37 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

15A 线接单车库开门器和sunroom,sunroom有两个带灯风扇。一开始有一个风扇一装灯泡GFCI就跳,灯泡去掉而且开关都关了。后来是开门器一开就跳。把GFCI的load端就是sunroom的断开就好了。sunroom是暗线,GFCI已换过没差别。打开几个盒子都是黑白加地线,金属盒子外壳接地。都是前屋主找专业人士装的。

现在是把sunroom的线并接在GFCI的输入端line,load端空着。目前工作正常,但是sunroom因此没有GFCI。求建议。

所有跟帖: 

开门器接gfci说明不是专业电工的干活。除非近水源。解: sunroom 电扇和灯的插座也用gfci, 升等和开门器插座平级。 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (188 bytes) () 01/19/2020 postreply 17:22:00

不接开门器,太阳房接GFCI也跳。 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 01/19/2020 postreply 19:43:00

漏电了。 -军事调色板- 给 军事调色板 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/03/2020 postreply 14:47:24