房子是一年前买的(大概十年前建的)。住进来以后,发现热水器旁边有根管子出水,需要用小桶接住,一个星期左右小桶的水就满了。以前房子的热水器就没有这样的管子出水。请问这是正常的吗?有什么办法能让管子不出水吗?
请问热水器旁边为什么有根管子出水?
所有跟帖:
• TPV (压力温度阀)要换。 -风起时- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 13:26:51
• 谢谢!这个是自己能买来换还是得请专业的人士? -Hope_2007- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 13:29:19
• 这个是DIY。 你自己定 -风起时- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 13:33:27
• 谢谢!如果确定要换的话会看看YouTube然后自己试试。 -Hope_2007- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 19:56:32
• 正确的叫法是TPRV-temperature and pressure relief valve. 凭什么就那么肯定是TPRV要 -ZuoLuo- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 17:16:05
• 要换了? -ZuoLuo- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 17:16:41
• 因为温度控制系统正常 -风起时- ♂ (158 bytes) () 04/19/2018 postreply 17:47:21
• 不可能是失灵,否则早就一泻千里了。 -ZuoLuo- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 18:07:34
• 首先校核一下温度才是正确的诊断步骤。 -ZuoLuo- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 18:10:18
• 谢谢两位的建议!请问该怎么测热水器的温度? -Hope_2007- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 19:58:06
• 把热水龙头打开,冷水关闭。让热水放一会,等到温度稳定后,用温度计测一下温度, -ZuoLuo- ♂ (188 bytes) () 04/19/2018 postreply 21:41:40
• 谢谢!如果两者相差大,是不是就应该是TPRV的问题? 如果两者接近,怎么解决出水的问题呢? -Hope_2007- ♂ (0 bytes) () 04/20/2018 postreply 06:03:35
• 如果差别大 -ZuoLuo- ♂ (355 bytes) () 04/20/2018 postreply 17:49:48
• 佐罗大侠是搞mechanical设计的吗?讲解很棒! -大洋洋- ♂ (0 bytes) () 04/20/2018 postreply 19:13:05
• 谢谢,过奖了,希望所言对大家有帮助。教了快一辈子书,管了快一辈子闲事。 -ZuoLuo- ♂ (0 bytes) () 04/21/2018 postreply 06:05:02
• 太感谢您和风兄了!传授知识,分享经验,造福他人,太好了! -Hope_2007- ♂ (0 bytes) () 04/23/2018 postreply 05:57:08
• 热水器的热水温度没有测过,但家里用热水都正常,没有觉得有什么异常。 -Hope_2007- ♂ (0 bytes) () 04/19/2018 postreply 19:55:12
• correct! My heater ever had the same issue and fixed by a new pr -smallCrab- ♂ (0 bytes) () 04/20/2018 postreply 06:46:01
• Did you change your TPRV - temperature and pressure relief valve -Hope_2007- ♂ (0 bytes) () 04/20/2018 postreply 07:11:21
• Yes -smallCrab- ♂ (0 bytes) () 04/22/2018 postreply 15:18:49
• Thanks very much! -Hope_2007- ♂ (0 bytes) () 04/23/2018 postreply 05:52:21