【暖气锅炉 换了 thermocouple,还不燃烧】

来源: 弓尒 2017-11-10 04:26:12 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (4077 bytes)

 

• 【暖气锅炉怠工 - 嘛问题? 咋办?】 

 

前几天, 发现问题,求告如上帖,

 

根据朋友建议

 

Related image

新换了 thermocouple (上图借图 显旧)

 

可是 问题依旧

pilot 火苗 在 gas open 的情况下,持续,与原来(未换thermocouple之前)一样

 

图右侧 铝质 有一个大螺丝样的(其上有一横槽)可以螺丝刀拧开

调节 pilot flame, 但是 我左右都试了,似乎没什么作用

 

现在看到的蓝色pilot火苗 是在 gas open 位置上的, 换到 pilot 位置上 也是这样

 

上图里 左侧的绿电线 好像从来没有另一段接头处(虚的,空的)

铜线 是 thermocouple

铝线(银色)是 气管 burner tubing ?

 

现在 会是嘛问题呢?

谢谢指教

 

 

 

 

 

 

 

 




更多我的博客文章>>>

所有跟帖: 

打开thermostat,左边继电器是否跳(短路进线也可以)?跳:查右边gas阀门,(红/褐线是否有电压?) -味苦- 给 味苦 发送悄悄话 味苦 的博客首页 (98 bytes) () 11/10/2017 postreply 10:46:25

有gas通,只是控制的很小,只够pilot火苗用,不燃烧, -弓尒- 给 弓尒 发送悄悄话 弓尒 的博客首页 (17 bytes) () 11/10/2017 postreply 12:28:34

请您先登陆,再发跟帖!