这里面涉及3个电路code,

来源: 移花接木 2017-08-30 06:53:25 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (671 bytes)
本文内容已被 [ 移花接木 ] 在 2017-08-30 11:04:58 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
回答: 回路3,4,7是接什么的?易木2017-08-30 06:31:18

3,冰箱:厨房电路中,凡是冰箱插座都要单独接线,原因是不想与操作台上其它电路混用,其它电路往往是被GFCI电路保护,一旦被断电,冰箱食物保鲜会成问题,

4, 是卫生间vanity边上的插座,code 规定必须有插座而且必须在sink的3尺之内,还必须是 GFCI保护电路,后来参考加拿大安大略的ESA code, 这个插座不必要是单独的电路, 所以后来与换气扇与旁边furnance房间的灯并在一起了。  

7,是一个悬挂电子壁炉, 1500w,电流 超过了15A 电路最大标称电流的80%,用了20A 电路

所有跟帖: 

有道理,赞一个! -易木- 给 易木 发送悄悄话 易木 的博客首页 (66 bytes) () 08/30/2017 postreply 07:06:22

感冒也会流行啊,我一切以code为准,我们这里灯线接20A断路器是不允许的, -移花接木- 给 移花接木 发送悄悄话 移花接木 的博客首页 (0 bytes) () 08/30/2017 postreply 07:24:39

加跟帖:

  • 标题:
  • 内容(可选项): [所见即所得|预览模式] [HTML源代码] [如何上传图片] [怎样发视频] [如何贴音乐]