现有的房子,太阳房是后加的里面有两个带灯的风扇,买时无灯。租客把灯泡加上,开灯后风扇灯都没电,发现车库的GFCI跳了,屡跳不爽。只留一个灯泡,风扇灯可以工作,但一开车库门GFCI就跳了。恢复到无灯状态,风扇车库门正常。
这里能人多,问个GFCI的问题
所有跟帖:
• 你的问题是? -花椒- ♀ (0 bytes) () 08/18/2015 postreply 11:01:45
• 当然是GFCI错跳了 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 08/18/2015 postreply 12:10:37
• GFCI跳闸表明有漏电。 -QYZ- ♂ (62 bytes) () 08/18/2015 postreply 12:14:56
• 如果是漏电引起,为什么单独打开时不跳? -白云青山- ♂ (6 bytes) () 08/18/2015 postreply 15:25:43
• 1个GFCI同时用几个设备,常会这样 -味苦- ♂ (0 bytes) () 08/18/2015 postreply 12:41:10
• 本例电流有限,不是原因。我浴室和外墙的GFCI公用,用空压机跳过但很少,空压机电流大超过10安。 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 08/24/2015 postreply 15:55:22