Carrier/Payne暖气机修理

来源: chinomango 2017-02-27 20:37:44 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (62006 bytes)

PG&E下来检查热水器要我关暖气,但先打开了煤气管道看热水器有无煤气,几秒钟而已,人走后似乎暖气打不开了,错误码23:PRESSURE SWITCH DID NOT OPEN -Check for:-Obstructed pressure tubing.- Pressure switch stuck closed.

面板掀开后面是错误码和接线图,机器有橡胶细管由上部燃烧室、中部煤气阀的三通去下部BA20123 pressure switch。正常时压力开关进风侧低压废气侧负压>1 WC,如二者之一堵塞压力变化则开关异常。本系统另有分区damper,但可见角度为开且开机后Blower转后室内风口有风,认定damper正常。估计开机是blower先转,inducer没转时开关需open;随后blower停inducer转,开关需为close。-现已证实推断正确。

Infinity 58MVB系统用BA20123,左为高压1.6-1.81 WC右为低压0.81 WC PF=pressure fail。两个各拔掉一线量得电阻无穷大=open,开机报错32=low pressure switch not closed;关机插上右边重新开机,煤气点火但报错31=high pressure switch not closed,带电插上左边后能听到继电器响声,煤气立即停火但错误码不变;关电再重开机工作正常。次日又恢复原状。

错码保存72小时,可按一下步骤读回:去除面板和下部控制箱盖板,PCB最左侧DIP SW1-1拨为ON,错码由黄色LED指示,快闪为十位数慢闪为个位数,由11开始循环播出。记录后记得把SW1-1复位。

Test: 去除面板和下部控制箱盖板,控制箱门开关用胶布贴下,PCB最左侧DIP SW1-6拨为ON,即开始inducer、煤气点火、blower各15秒。可没错码只有11=历史清除。

Diag:按58MVC的步骤去ABCD总线或R,看damper是开启位置,短接W/W1和R制热,没有错码。系统复原重新启动,一切正常没有错码。估计清除错码有帮助。

启动的顺序是:先自检无动静、blower转一阵然后停,此时LPS一端为24VAC,另一端及HPS为0;启动inducer一阵后LPS闭合两端均24VAC、点火、blower中速;blower高速,HPS两端为24VAC当为HighHeat;blower降速,其余不变。

低压pressure switch 0.81 WC PF意味着开关在0.81inch water column压力下闭合。inducer电机将废气排出将造成不低于1 WC的负压,pressure switch另一软管是燃烧室来的气压通常不高(否则为进气管堵塞,同时送去煤气阀),压力差使得开关闭合将24V传到煤气阀使其开通,点火后温度传感器检测到,延时后启动blower。如果有气压表可测量inducer来的压力。如果inducer出水或后续condensate trap堵塞开关不会闭合,也就无火。打开inducer至condensate trap接口可以判断:https://www.youtube.com/watch?v=A3Ijn-Zd7LU  90%以上效率的furnace常见此问题,有水说明trap堵塞。

长按Infinity Control的Advnaced纽10秒进入install或service方式。允许CheckOut|Furnace,Service下Furnace Status、并查看furnace status、过往错误和产品型号。

LS=Limit switch测得一定温度才闭合送风,不然一点火就送入的是冷风,FRS=Frame Rollout switch在温度超限时断开,两者连用提供24VAC-R,这是24VAC的热端,另一端是COM或接地。LPS=LowHeat Pressure switch有时与LGPS=LowGas Pressure switch连用,上图经PL1-4被CPU检测后接通GVR=Gas Valve Relay提供个GV=Gas Valve的M口电压。如果Indurcer未转内部凝水处堵塞或废气管堵塞造成负压不足(某例堵塞时气压由1.46降到0.04)、燃烧进气不足有额外压力则LPS断开,或煤气有泄漏压力不足LGPS断开,则CPU均不会接通GVR即不点火。上面说道LPS导通压力是0.81WC以上。HPS是两级Furnace用的HighHeat Pressure switch,HighHeat启用后压力在1.6~1.81WC时HPS接通,提供GV的HI口电压即提供额外的煤气源。如果不需要HighHeat,CPU将HPSR关断即可。在inducer转动前LPS是打开的不然报23错,当然LPS失效或连接胶管堵塞、燃烧进气堵塞(某例气压由0.06升至0.24)、CPU板检测出错也可能出23错。COMMR是通信继电器,上图为不用ABCD接口的缺省态,否则温控器接通R-W/W1提供24VAC给LPS。

出错23时的强制启动,我想是先拔去LPS,等Inducer转动后再插上。这个错误也许要强制清除,否则系统可能再次显示23不点火。

WC压力表可以DIY,把1英尺长透明管弯成U型固定在垂直板上,注入颜色水到约一半高度,由色水开始粘上刻度尺,加压后的高度差即为inches of WC: https://www.youtube.com/watch?v=2jVl-0PdrRk

过几天才能确定我的系统问题就是PG&E打开煤气管造成压力下降系统出错且保持错误。也许还会出现23,但是上述系统原理和流程有通用性,其它厂家的大同小异。

所有跟帖: 

牛~~~ -红玫瑰999- 给 红玫瑰999 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/27/2017 postreply 21:00:15

。。。这么长,到底修好了没? -味苦- 给 味苦 发送悄悄话 味苦 的博客首页 (0 bytes) () 02/27/2017 postreply 21:26:11

好了。暖气机的修理,一通百通 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 02/28/2017 postreply 08:00:44